Titlebook: Kurzschlussstr?me in Drehstromnetzen; Gerd Balzer Textbook 2024Latest edition Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenzi

[復(fù)制鏈接]
樓主: 櫥柜
41#
發(fā)表于 2025-3-28 17:53:33 | 只看該作者
42#
發(fā)表于 2025-3-28 19:30:10 | 只看該作者
43#
發(fā)表于 2025-3-28 23:49:58 | 只看該作者
Berechnung des thermisch gleichwertigen Kurzschlussstroms, und . ermittelt. Diese Gr??en berücksichtigen das Abklingen des Gleich-·und Wechselstromanteils w?hrend der Kurzschlussdauer. Im Laufe der st?ndigen überarbeitung der beiden VDE-Bestimmungen 0102 und 0103 ist die Berechnung des thermisch gleichwertigen Kurzschlussstroms ab 2002 in der Ausgabe VDE 0
44#
發(fā)表于 2025-3-29 07:04:44 | 只看該作者
Beitrag von Asynchronmotoren zum Kurzschlussstrom,leichzeitig eingeschaltet sind (Verriegelung oder Reservebetrieb). Zur Vereinfachung der Netzberechnung k?nnen Niederspannungsmotoren bei Kurzschlüssen in der ?ffentlichen Energieversorgung vernachl?ssigt werden, im Gegensatz zu Fehlern in Eigenbedarfsnetzen von Kraftwerken oder ?hnlichen Anlagen in
45#
發(fā)表于 2025-3-29 10:57:25 | 只看該作者
46#
發(fā)表于 2025-3-29 15:14:38 | 只看該作者
Einfluss von Kondensatoren bzw. kapazitiven Kompensationseinheiten auf den Kurzschlussstrom,ensation der induktiven Blindleistung als Querkapazit?t zwischen Leiter und Erde und zweitens als Reihenkondensator zur Kompensation der Leitungsinduktivit?t. Beide Installationen haben einen Einfluss auf den Kurzschlussstrom, die in den folgenden Abschnitten n?her betrachtet werden.
47#
發(fā)表于 2025-3-29 19:13:09 | 只看該作者
48#
發(fā)表于 2025-3-29 23:39:14 | 只看該作者
Darstellung von Spartransformatoren bei der Kurzschlussstromberechnung,nsformatoren bei der Kurzschlussstromberechnung wie Volltransformatoren nach Abschn.?. behandelt. Im Folgenden wird besonders auf die Ermittlung der Ersatzschaltbilder und die Stromverteilung bei der Bestimmung der einpoligen Kurzschlussstr?me Wert gelegt [1].
49#
發(fā)表于 2025-3-30 01:48:32 | 只看該作者
,Spannungsübertritt zwischen Drehstromsystemen mit unterschiedlichen Nennspannungen,stems unter extremen Randbedingungen auf überschlagsdistanz n?hern. Diese Vorg?nge stellen für die angeschlossenen Betriebsmittel und besonders für die installierten überspannungsableiter im unterlagerten Netz mit der geringeren Spannungsebene eine erh?hte Beanspruchung dar, in Abh?ngigkeit von der
50#
發(fā)表于 2025-3-30 05:03:24 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-658-43553-0Energietechnik; Drehstromnetz; Kurzschlussstromberechnung; Elektrotechnik; Drehstromtechnik; Kurzschlusss
 關(guān)于派博傳思  派博傳思旗下網(wǎng)站  友情鏈接
派博傳思介紹 公司地理位置 論文服務(wù)流程 影響因子官網(wǎng) 吾愛論文網(wǎng) 大講堂 北京大學(xué) Oxford Uni. Harvard Uni.
發(fā)展歷史沿革 期刊點(diǎn)評 投稿經(jīng)驗(yàn)總結(jié) SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系數(shù) 清華大學(xué) Yale Uni. Stanford Uni.
QQ|Archiver|手機(jī)版|小黑屋| 派博傳思國際 ( 京公網(wǎng)安備110108008328) GMT+8, 2025-10-8 09:56
Copyright © 2001-2015 派博傳思   京公網(wǎng)安備110108008328 版權(quán)所有 All rights reserved
快速回復(fù) 返回頂部 返回列表
谢通门县| 彭阳县| 焦作市| 海门市| 友谊县| 香河县| 肃宁县| 大埔区| 饶河县| 沛县| 微山县| 巨野县| 新民市| 古丈县| 武山县| 宁城县| 阿瓦提县| 黄平县| 新宁县| 离岛区| 株洲县| 阆中市| 六盘水市| 长岭县| 嘉善县| 南漳县| 巨野县| 南溪县| 牙克石市| 宜兰市| 开远市| 连云港市| 治县。| 汝城县| 皋兰县| 长海县| 东光县| 买车| 余江县| 上饶县| 天水市|